Boa tarde,
Estou usando alguns ED300 para a coleta de dados usando modbus RTU. Coletei dados de algumas famílias de inversores sem grandes problemas, mas quando fui coletar os da SSW900, os dados são coletados por um minuto, o ED fica uns 5 min sem mandar nenhuma requisição, depois coleta mais alguns minutos, e fica nesse ciclo, como mostrado na Figura abaixo.
Usei um conversor USB-485 para verificar se o módulo de comunicação com a SSW estava funcionando corretamente, coletei os dados por 30min sem ter a perda de nenhum pacote. No próprio módulo de comunicação da SSW tem um led que pisca sempre que recebe uma requisição modbus, e usando o ED, deveria piscar a cada 5s (intervalo definido para a coleta), mas não é o que acontece.
O que poderia estar causando esse problema?