Wegnology com PLC300

Olá, bom dia! Eu gostaria de saber se tem algum exemplo, e se é possível usar o PLC300 na plataforma.

Olá, Luiz!

Como o PLC300 não publica nativamente em MQTT ele deve ser configurado como um device Periférico.
Então, para fazer esta tarefa de publicar os dados dele, (e de tantos outros equipamentos industriais), temos as seguintes soluções:
1 - Utilizar um Gateway, como nossa linha de GT100 / GT 150 [link aqui]

image

2 - Ou um Edge Compute, conforme nosso WCD-ED300 [link aqui]
image

Para a configuração do GT, temos este tópico no fórum:

Para a utilização do ED300, temos este exemplo onde fazemos a leitura de um Multimedidor:

Podemos destacar que o PLC300 deve estar em modo “servidor Modbus”, pois os gateways e Edge computers são sempre “clientes”.

image

Depois disto, basta ficar atento aos endereços Modbus das variáveis criadas em seu programa de PLC. No PLC300, as faixas de endereços para formatos Modbus são fixas.
Por exemplo, as variáveis retentivas, ao possuírem endereço modbus, sempre serão da faixa de 28000 a 47999.
Mas isto o editor do PLC já vai “dar a dica”, basta digitar qualquer endereço no campo.